А чем бы это помогло в панельном доме, построенном в СССР ?
Возможно, напомнило бы о несложной работе, которую давно надо было сделать.
В кирпичном доме 1964 года "с газом", в котором я живу, заземление в квартирах появилось 15 лет назад после реконструкции стояков проводки, сделанной самими жильцами хозспособом, без подрядчиков. Добавили в стояки пятый провод и, заодно, поменяли алюминий на медь. В панельных домах обычно были уже электроплиты, поэтому задача ещё проще. Реальные сложности могут быть в небольших домах с воздушным подводом электричества.
Напомню, что и 60 лет назад, и сейчас источником заземления в многоквартирных домах является четвёртый провод кабеля, приходящего в дом от трансформаторной подстанции. Земляные работы "рекомендуются" (см. ниже), но обязательными не являются.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.