датчик давления в системе кондера,
Он не срабатывает, т.к он не реле. Он работает постоянно, когда запитан.
Выходной сигнал датчика давления прямо пропорционален давлению, приложенному к нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В до 3,35 В при изменении давления от 100 кПа до 2400 кПа.
А когда какие вентиляторы включать - это решает ЭБУ, проанализировав сигнал, пришедший с датчика.
Даже если присобачить датчик с другими "пределами интегрирования", т.е. будет он на выходе своем давать другие цифры, то мы обманем ЭБУ, но не физику. Контур системы рассчитан и настроен под совершенно конкретные рабочее тело и его термодинамические характеристики.
Т.е., если очень грубо, на том же газе фреоне R134a , заставив вентиляторы меньше и реже крутиться, мы не сможем достичь в конденсаторе полного обращения сжатого газа в жидкую фазу. - и далее работа всей системы выходит из нормального номинального режима.
Можно, конечно, попытаться подобрать другой газ, чтобы все работало, но это уже из области фантастики, навряд ли кто-то возьмётся этим заниматься.