QWEST писал(а):
Кстати: в доме на вводе стоит В25
А, тогда нормально. C40 будет работать рубильником. Или можно селективное УЗО на это место поставить, будет больше полезных функций.
QWEST писал(а):
они мне влупили подряд (!!!) два автомата по 25А!
Один до прибора учета, второй после - так можно?
Можно, но бессмысленно. До прибора учёта опломбированный общий автомат нужен обязательно: для безопасного обслуживания счётчика, и как ограничитель выделенной мощности.
После счётчика - нет. Достаточно групповых автоматов.
QWEST писал(а):
А в доме в щитке у мну что, все по 16А ставить что ли?
Не обязательно. Можно и 10, и 6, и меньше. Больше 16 - нельзя. Точнее, можно на банную печь и прочие аппараты с колодкой или силовой розеткой.
Объясняю. Жители дома не обязаны иметь вторую электротехническую группу, и имеют полное законное право самостоятельно взять тройник или удлинитель-разветвитель и включить в
одну розетку столько мощных нагрузок, сколько душа пожелает. При правильном номинале автомата в щитке (16 и и менее ампер) через некоторое время мирно выбьет этот автомат. При неправильном (25 и более) - через некоторое время загорится розетка или удлинитель. Далее, возможно, дом.