Автор: | Колизей [ 25 янв 2012, 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с электрикой |
Добрый вечер, уважаемые форумчане, прошу помощи, совета по вот какому вопросу....в данный момент занимаюсь ремонтом частного дома(дачи), отделка все дела...так же была проведена 3х фазная система с ВЛ..так вот суть вопроса в чем...в дом, в РЩ входит 4х жильный провод, 3 фазы и 0, или как щас принято называть PEN проводник, так вот по новым требованиям ПУЭ, да и просто чтоб безопаснее с проводкой было, Необходимо PEN проводник разделить на 2: PE(защитный ноль) и N(рабочий ноль)...так вот ввожу 3 фазы в автомат, а PEN, как полагается на шину, к которой подключается заземляющий контур(провод от 2х уголков 50х50 на метр вбитые в землю)..далее подключаю к этой же шине заземление от корпуса водогагревателя,отопителя, затем перемычкой, от шины PE, ввожу в автомат(в тот же куда вводил 3 фазы)(автомат 4х полюсной) и от автомата идет перемычка на рабочую шину N, далее уже пошло по автоматам, потребителям...так вот когда подключаю конутр к шине PE срабатывает УЗО...и ессно электричества нету....стоит провод контура отсоеденить от этой шины, усе работает...кто что подскажет посоветует? статьи в инете читал...ниче толкового не нашел... |
Автор: | aal [ 25 янв 2012, 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с электрикой |
Ну попробую для тренировки. Сам сейчас на даче электрику привожу в порядок. Колизей писал(а): Добрый вечер, уважаемые форумчане, прошу помощи, совета по вот какому вопросу....в данный момент занимаюсь ремонтом частного дома(дачи), отделка все дела...так же была проведена 3х фазная система с ВЛ..так вот суть вопроса в чем...в дом, в РЩ входит 4х жильный провод, 3 фазы и 0, или как щас принято называть PEN проводник, так вот по новым требованиям ПУЭ, да и просто чтоб безопаснее с проводкой было, Необходимо PEN проводник разделить на 2: PE(защитный ноль) и N(рабочий ноль)...так вот ввожу 3 фазы в автомат, а PEN, как полагается на шину, к которой подключается заземляющий контур(провод от 2х уголков 50х50 на метр вбитые в землю) Это близко не похоже на конструкцию заземления по ПУЭ. Делать через такое ненастоящую землю повторное заземление входной линии PEN очень неблагоразумно, потому что ток в этой линии при перекосах фазы и прочих неисправностях внешней воздушки может быть во много раз больше, чем расчётный ток фазы. По-простому, через эту землю может внезапно пойти вся нагрузка от нескольких соседей. Колизей писал(а): ..далее подключаю к этой же шине заземление от корпуса водогагревателя,отопителя, затем перемычкой, от шины PE, ввожу в автомат(в тот же куда вводил 3 фазы)(автомат 4х полюсной) Опа. Никак нельзя PE разрывать внутри дома. Уже что-то странное. Колизей писал(а): и от автомата идет перемычка на рабочую шину N, далее уже пошло по автоматам, потребителям...так вот когда подключаю конутр к шине PE срабатывает УЗО... Да, любая связь PE и N, случившаяся после УЗО, будет вызывать срабатывание УЗО под нагрузкой. Это совершенно правильно. Более того, за счёт этого УЗО может выявить нарушения изоляции не только на фазном, но и на нейтральном проводе. Т.е, если крыса начала грызть кабель со стороны нейтрали. Колизей писал(а): и ессно электричества нету....стоит провод контура отсоеденить от этой шины, усе работает...кто что подскажет посоветует? статьи в инете читал...ниче толкового не нашел...
Свою схему - в студию. Не словами, а картинкой. |
Автор: | Колизей [ 25 янв 2012, 21:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
ок..спасибо, завтра еще посоветуюсь с электриком, который мне эту схему рисовал, мужик вроде толковый....а вот не сработало, и когда точно выясню что да как отпишусь и схему выложу, какая была не рабочая, и какая стала, если вдруг заработает)..просто сам в электрике не профи....а если не сложно скиньте вашу схему, можете в личку, я ознакомлюсь что да как...интересует именно от столба и до щитка, и как в щитке реализовано... |
Автор: | Партизан [ 25 янв 2012, 21:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
Колизей, главное разбирайся без 100 граммов : |
Автор: | said62 [ 25 янв 2012, 22:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
Поддерживаю товарища AAL. И немного добавлю. Для начала определимся с терминами: нет понятия PEN, шина N - нулевой проводник (в простонародье НОЛЬ), шина РЕ - защитное заземление (1, 2, 3 или десять уголков, забитых в землю рядом с домом и выведенный отдельным проводником в электрический щиток, в простонародье именуемый ЗЕМЛЯ). Между собой они соединяться не должны. На шину РЕ должны выводиться корпуса электроприборов, металлическая ванна, водопроводные трубы и всякое такое. Все проводники на заземление не должны ни рваться, ни коммутироваться. УЗО выбивает по одной простой причине: где-то что-то не так собрано. Схему в студию, а там посмотрим. |
Автор: | dragon61 [ 25 янв 2012, 23:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Колизей, ща тут тебе насоветуют : моски вскипят : штоб сильно не вникать и всё работало запомни простую формулу: РЕ и N до УЗО обязаны быть соединены, а вот после УЗО встречаться не должны. даже если они разные уже в подстанции и в здание входит пяти жильный кабель, всё равно в ВРУ стоит перемычка, выравнивающая потенциалы РЕ и N. |
Автор: | aal [ 26 янв 2012, 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
dragon61 писал(а): запомни простую формулу:
РЕ и N до УЗО обязаны быть соединены, а вот после УЗО встречаться не должны. Попробуем уточнить. Соединение PE и N должно быть одно и только одно. Только во вводном щите, и только до УЗО. Повторных заземлений PE может быть сколько угодно. Можно цеплять защитную землю за все подряд железные строительные конструкции по дороге. |
Автор: | dragon61 [ 26 янв 2012, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
aal, согласен, пусть РЕ цепляет везде, а вот после узошный N только к розеткам, оборудованию и т.д. |
Автор: | aal [ 26 янв 2012, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с электрикой |
Колизей писал(а): PEN, как полагается на шину, к которой подключается заземляющий контур(провод от 2х уголков 50х50 на метр вбитые в землю)
"Контур заземления располагают на участке в малопосещаемых местах, желательно с северной стороны дома, там, где влажность грунта выше. Расстояние от цоколя фундамента должно быть не менее 1 м. Для устройства контура выкапывается траншея расчетной длины и глубиной 0,7-1 м. Форма контура может быть любой: ♦ традиционный треугольник; ♦ многоугольник; ♦ линия. Затем в дно траншеи забиваются вертикальные электроды длиной 2,5-3 м. Расстояние между ними принимается примерно равным их длине. Количество вертикальных заземлителей определяется на основании упомянутых выше расчетов. Забивают стержни кувалдой (что требует немалых физических усилий) или мощным перфоратором (вибромолотом) со специальной насадкой. Все соединения (полосы со стержнями и участков полос между собой) выполняют на сварке, если контур выполняется из черной стали — наиболее доступного материала для этой цели. К качеству сварных соединений предъявляются повышенные требования, шов должен быть достаточной (нормируемой) длины, прочность проверяется ударами молотка весом в 2 кг." Насколько я понимаю, если сейчас нет денег на правильное заземление, то надо сеть строить по схеме TT. Нигде не соединять ноль и землю, и считать ноль (N) токоведущим проводом, на котором в принципе возможно опасное напряжение. Суть в том, что при соединении входящего нуля с землёй мы принимаем на себя не только наши внутренние неисправности сети, но и пакости внешней воздушной линии. Обрывы нуля, некачественное повторное заземление нуля, и т.п. С соответствующими коллективными мощностями и токами. А в сельской сети такие проблемы более чем вероятны. У меня на нуле постоянно 10-15 вольт. Ток на землю не мерял, и не хочу. |
Автор: | said62 [ 26 янв 2012, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
aal, по устройству контура всё конечно так, только маленькое НО. Данное описание больше подходит для устройства заземления промышленных объектов. Сопротивление такого контура будет в пределах 2-4 Ом, что для частного дома несколько излишне. Вполне достаточно 10 Ом. У меня забиты два сороковых уголка примерно 0,7 м, заглублены в землю сантиметров на 10. Соединены между собой проволокой-катанкой 6 мм под болт десятку, при измерении показало чуть больше 8 Ом. И на мой взгляд нулевой провод целесообразно заземлить отдельно на входе в здание, хотя бы одним полутораметровым уголком или трубой. |