Заземление крыши (профнастил),эл.ворот гаража,скважины
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=574
Страница 1 из 2

Автор:  Тридэфикс [ 11 июн 2011, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Заземление крыши (профнастил),эл.ворот гаража,скважины

Три дня назад была гроза. Открывая ворота гаража батю здорово тряхнуло. Этого следовало ожидать, но хочется без рецидива.
1.Как правильно выполнить контур заземления крыши?
2.Гаражных р/у подъёмных ворот?
3.Скважины, если водопровод полиуретановый, а насос в скважине? Два здания. В одном проточный нагреватель, в другом бойлер. Как развести ноли и фазы чтоб никого не ударило током и одно не мешало другому, чтоб нормально работало УЗО?
Как глубоко закапывать, что, и какого диаметра?

P.s проводка в доме медная,в три жилы, с УЗО

Автор:  dragon61 [ 12 июн 2011, 01:42 ]
Заголовок сообщения: 

до УЗО можешь соединять ноль с землёй сколько угодно раз (выравнивая потенциалы). После УЗО низя

на крыше уже не заземление, а молниезащита, зависит от конструкции крыши, для гаража достаточно два квадрата их прутка 8, спуски от 2-4шт тоже пруток 8, до ГЗШ (главной заземляющей шины), от неё до заземлителей в земле,

заземлители: круг 18 или уголок 45х45х45 длина 3м, забиваешь полностью с глубины промерзания почвы (у нас 0,7м) т.е. траншею выкапываешь, связываешь их в траншее горизонтальным заземлителем (полоса 40х4) и отвод к ГЗШ.

от ГЗШ полосой можно поменьше 25х4 уже ко всему что надо заземлить, ворота, оборудование и т.д. соединения только сваркой, но увлекаться тоже не стоит, ведь не ко всему можно подвести полосу, там уже проводником медным, по нормам сечение 25мм2, но это имхо перебор, скока не жалко, 4-10мм2

ваще скока людей стока вариантов, нормы трактовать по разному можно

Автор:  Тридэфикс [ 12 июн 2011, 10:14 ]
Заголовок сообщения: 

Опишу словами :smile_nod:
Дом длиной 10м. Боковая длинная стенка общая с гаражом 8м. Вторая стенка общая с верандой-тамбуром 3х4м. С этой же стороны параллельно баня 5х8. Между домом и баней закопан септик, тыщовая труба.
Можно на септик сделать молниеотвод и заземление обоих зданий?
По идее, вокруг здание роется траншея. По углам забивается заземление. Обваривается по периметру полосой. Далее, на углах здания приваривается заземление к контуру заземления. Но так мы делаем на металлических блок-боксах. По аналогии наверно надо сделать молниеотвод крыши?

Автор:  Jeepman [ 26 июн 2011, 22:41 ]
Заголовок сообщения: 

3Dfx_TriDDDek писал(а):
По аналогии наверно надо сделать молниеотвод крыши?
Нет, молниезащта долзна быть устроена несколько иначе, а батю тряхнуло не молнией - от него бы пепла не осталось... сорри... его тряхнуло статикой (статическим электричеством) которая как раз в грозы за счет ионизации атмосферы прекрасно копится на металле, крышах и проч... в принципе достаточно 40 шиной на контур заземления осадить.

Автор:  K_I_A [ 26 июн 2011, 22:57 ]
Заголовок сообщения: 

RK4FB писал(а):
... в принципе достаточно 40 шиной на контур заземления осадить.

Два спуска с крыши по диагонали...

Автор:  K_I_A [ 26 июн 2011, 23:02 ]
Заголовок сообщения: 

3Dfx_TriDDDek писал(а):
Между домом и баней закопан септик, тыщовая труба. Можно на септик сделать молниеотвод и заземление обоих зданий?

Можно, при условии, что септик имеет хороший контакт с грунтом (нет антикоррозийного покрытия в виде пленки, битума и т.п.)

Автор:  Тридэфикс [ 30 июн 2011, 19:01 ]
Заголовок сообщения: 

Всем спасибо, озадачили электрика, что проводку ставит.
Он как вариант, предложил сделать в огороде треугольник 3х3х3м и организовать контур заземления здания.
Будем решать не колхозными методами :smile_nod:

Автор:  vak [ 02 июл 2011, 11:06 ]
Заголовок сообщения: 

3Dfx_TriDDDek, Здесь всё по твоему вопросу :
http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml
http://el-line.ru/main_sterzen.shtml
Не надо ни чего колхозить .....чревато последствиями ! :

Автор:  QWEST [ 06 июл 2011, 10:05 ]
Заголовок сообщения: 

Я конечно не знаю наскока грамотно, но я помнится радиатор от какой та машины в землю плашмя закапавал почти на 2 метра - вроде землит... : Самый простой, но не очень надежный вариант.

Автор:  QWEST [ 30 май 2015, 18:35 ]
Заголовок сообщения: 

Люди!
А кто нибудь с молние-громозащитой сталкивался?
В инете информацию нашел, но нифига не понял.
Нет, с внешней все понятно - громоотвод и всего делов. А что есть внутренняя?
У меня дом стоит почти в поле, на возвышенности. Громоотвод стоит ставить, или без него лучше?
Если в крышу шарахнет (не заземлена) - чем чревато?