МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ CHEVROLET NIVA, LADA NIVA, LEGEND, TRAVEL   18+

 




 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  
Автор Сообщение
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Заземление в жилом доме (даче).
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 07:36  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    1080
  •  6380
  •   0

  •  05 окт 2005, 11:29

  •  Восточная Сибирь г.Братск

Блог: Просмотр записи (0)
Из нагрузок ну Нагреватель на 80 л., ну иногда ушм есессно... Короч стандартный набор дачника.


Если дом подключен по схеме с глухозаземленной нейтралью от понижающей подстанции, то для подключения бытовых подогревателей и приборов, в принципе, достаточно выполнить зануление.
С УЗО, есно.

Добавлено спустя 9 минут:
Ну насколько это критично, если я не на 2.5 метра войду ниже грунта, а на 1.5.

Ну меньше будет сопротивление, я понимаю.


Чем менее качественно сделано заземление, тем БОЛЬШЕ будет его сопротивление, что плохо для тела, которое притронется к корпусу прибора, на котором будет фаза при нарушении изоляции.

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Да, забыл, что ты юрист.

Сколько проводов на столбе и сколько заходит в дом?


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Заземление в жилом доме (даче).
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 18:29  
Резидент
Резидент

    230
  •  788
  • 62
  •   68

  •  18 дек 2015, 06:42

  •  Иркутская обл.

Блог: Просмотр записи (0)
Давно уже, лет 15, на работе перешли на модульное заземление объектов. Плюсы: Не требует большой площади (достаточно 30х30см), устанавливается в стесненных условиях (допустим в подвале готового здания). Заземлители вертикальные (у нас одноточечные достигают 25-30м), в зависимости от сложности грунта, возможна параллельная установка заземлителей. Независимость сопротивления от величины промерзания грунта. Простота установки, не требуется производство земляных и сварочных работ, у нас используется отбойный молоток (раньше мощный перфоратор), иногда и кувалда. Минусы: Много китайской подделки, качество у них никакое. Цена высоковата, да, берем или нержавейку или омедненные, с качественным слоем. Но все окупается быстротой и надежностью (сама работа по устройству классического контура, выходит куда дороже). Как пример https://zandz.com/ru/zazemlenie_doma/


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Заземление в жилом доме (даче).
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 10:39  
Старожил
Старожил

    420
  •  2118
  • 62
  •   2

  •  30 ноя 2009, 13:27

  •  Питер

Блог: Просмотр записи (0)
Принципиально важные вопросы автору темы:

1. Сколько фаз заведено в дом? Одна или три?
2. Как сделана уличная линия? Неизолированные провода или СИП?

Далее осознаём два главных требования к проводу заземления:

1. Гарантированное, абсолютно надёжное и быстрое отключение питания при замыкании фазы на любой заземлённый корпус и на сам провод в любом месте. При отсутствии гарантии отключения заземление запрещено, поскольку результатом замыкания будет раздача фазы на все заземлённые предметы в доме.

2. Гарантированное отсутствие опасного для человека напряжения между проводом заземления и окружающими предметами, включая поверхность земли подногами, при нормальной работе без замыканий.

В зависимости от ответов на два вопроса, применяются две системы заземления: TN и TT.

В более старой, применяемой в трёхфазных сетях уже сотню лет системе TN в качестве заземления используется нулевой провод сети, и именно это гарантирует исполнение требования 1 любым автоматом или "пробкой". Но в сельской местности, при длинных уязвимых линиях, возникают нерешаемые сложности с исполнением требования 2. При двухпроводном однофазном вводе в дом применять TN разрешено только в качестве исключения для бедных, и пользоваться этим исключением не рекомендуется.

В относительно недавно разрешённой системе TT используется независимый заземлитель. Это гарантирует исполнение требования 2 во всех ситуациях включая обрыв нейтрали на линии и переполюсовку однофазного ввода, но усложняет автоматическое отключение: вся надежда на УЗО (точнее, "выключатели дифференциального тока"), которые не весьма надёжны, поэтому их должно быть много начиная от ввода в дом.

Количество и качество зарытого в землю железа тоже имеет значение, но принципиальных задач не решает. Никакое железо не защитит от обрыва или переполюсовки нейтрали в TN, никакое железо не обеспечит срабатывание автомата при неисправности или отсутствии УЗО в TT.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Заземление в жилом доме (даче).
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 11:28  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    13702
  •  10608
  • 59
  •   18

  •  20 мар 2010, 15:23

  •  Красноярский край

Блог: Просмотр записи (0)
В капитальный гараж приходит по кабелю 3 фазы с нулём. Заземления нет. С 1990 года всё норм. Использую одну фазу и нуль.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Заземление в жилом доме (даче).
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 11:57  
Старожил
Старожил

    420
  •  2118
  • 62
  •   2

  •  30 ноя 2009, 13:27

  •  Питер

Блог: Просмотр записи (0)
В капитальный гараж приходит по кабелю 3 фазы с нулём. Заземления нет.

Дык. В типичном личном гараже крайне редко используется техника, требующая заземления. Современный ручной инструмент вместо заземления имеет двойную изоляцию, антикварный советский инструмент не имеет ничего, сварка включается редко.

В жилом доме или даче такой подход уже не прокатывает, поскольку люди ежедневно хотят водогрей, стиральную и посудомоечную машину, и прочую матчасть с первым классом защиты. А современные стандарты разрешают для этого класса ток утечки на корпус до 3,5 мА в прогретом состоянии и без явного ограничения - в холодном, при отсыревших ТЭНах. Оно неспроста финны в инструкции к бытовым банным печкам пишут прямо: "УЗО не применять, может выбивать". Т.е, без заземления холодная исправная печка в момент включения имеет законное право убить человека на месте.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  

 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: