Есть дом деревне. Так случилось, что 2 недели там никого не было. В один из дней давление газа упало, и котёл погас. Вся вода в отопительных трубах и в водопроводе замёрзла. Котёл АОГВ. Трубы - полипропилен, ⌀32мм, отводы к батареям - ⌀25мм. Батареи алюминиевые (или биметаллические - точно не скажу). Циркуляция принудительная. Расширительный бачок закрытого типа (по типу гидроаккумулятора). 2 батареи по 4 секции, 2 по 6 и 1 на 8 секций. Площадь около 80 квадратов, кухня и 3 комнаты. Водопровод (с выводом в систему отопления) из скважины. Скважина утеплённая, в-25° не замерзает. В подполе вокруг трубы намотан греющий кабель. Тепловых пушек нет. Я успел договориться на 3 ветродуйки по 2кВт. Есть сварочный инвертор на 250А и самопальная точечная сварка из микроволновки. Ну, и газовую плиту на кухне никто не отменял. Вопрос: как и чем всё это можно разморозить? Паяльную лампу не предлагать ![]() |
Автор: | Pavel_CH [ 11 янв 2024, 21:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
Вот только вчера смотрел видео, как размораживали дом, который без отопления в морозы простоял пару суток. У них там была дизельная тепловая пушка и много-много телодвижений. Можете посмотреть - вдруг что-то и пригодится. phpBB [media] |
Автор: | Dmchehow [ 11 янв 2024, 22:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
Фен локально. и тепловую пушку. Можно на газу но необходимо проветривать помещение. |
Автор: | leshak [ 12 янв 2024, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
dkrasny писал(а):
Вопрос: как и чем всё это можно разморозить? Сочувствую! Если не очень срочно - то лучше дождаться потепления.. Если срочно, то приготовится к новым неприятностям в виде протечек в самых неудобных местах. Мне приходилось размораживать родне ввод воды в дом - там помогли металлический тазик, кипятильник, насосик омывайки и трубочка Но со всей системой отопления так не справится... На будущее "подстелить соломки" - поставить дублирование отопления от электричества или хотя бы удаленный слив отопления. систем полно, от ЭктоКонтроля, до дорогих европейцев |
Автор: | рыбак68 [ 12 янв 2024, 08:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
leshak писал(а):
На будущее "подстелить соломки" а что мешает антифриз залить? |
Автор: | Pavel_CH [ 12 янв 2024, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
рыбак68 писал(а):
а что мешает антифриз залить? Если дом новый и система отопления с трубами новая и делалась специально под антифриз и деньги позволяют (его кстати нужно много и стоит он недешево) - то можно. А если система была под воду и всю жизнь на воде - то там много всяких нюансов от совместимости прокладок и образования гальванических пар между запорной арматурой и материалом батарей до большей проникающей способности антифриза, который может дать течь там - где на воде вроде бы все было ок. Пары антифриза при испарении - та еще экология, дышать ими не хочется в доме. Да и с водопроводом это не решит проблему. |
Автор: | Alex_MAN [ 12 янв 2024, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
рыбак68 писал(а):
а что мешает антифриз залить? Нормальные люди не льют антифриз в домашнее отопление, ибо не шибко полезный он для здоровья в случае утечки и т.п. Глицерин для этого используют.. |
Автор: | sb16368 [ 12 янв 2024, 08:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
@dkrasny , Первым делом попытаться как-то хоть чуть-чуть нагреть помещение, где установлен циркуляционный насос - вам там работать. Затем феном отогреть циркуляционный насос, его байпас и часть магистралей перед и после насоса. Принудительно его запустить. Только при наличии байпаса! Воздуходувки поставить по обе части от насоса, направив на магистрали. Феном помогать. Если есть возможность - перекрыть движение воды по радиаторам, предварительно отогрев вентили на них. При любой системе - хоть "ленинградка". Постепенно прогревать магистрали. Задача № 1 запустить общий контур циркуляции без радиаторов. Если утечек не обнаружено - по одному отогревать радиаторы любыми способами: феном, пушками и т.п. И так по всему контуру. Дополнительно попытаться отогреть котел. Возможно придется отсоединять трубопроводы. Короче, долго, нудно упорно, но можно. Если есть возможность включить мощную тепловую пушку - вообще хорошо. Ну и быть готовым к протечкам. Как-то так. |
Автор: | Сергей468 [ 12 янв 2024, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
dkrasny писал(а):
Я успел договориться на 3 ветродуйки по 2кВт Я гараж 70 куб. м из кирпича неутепленный, с изофолом на потолке тремя двухкилловатными ветродуйками по трем фазам нагреваю за два часа из минус 15 до нуля. Для таких ситуаций доме в подачу на отопление врезан самодельный котел в виде трубы с тэном -маленький ( я выкладывал фото). И для его включения датчик на обратку. |
Автор: | dkrasny [ 12 янв 2024, 09:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газ погас и трубы замёрзли |
leshak писал(а):
приготовится к новым неприятностям в виде протечек в самых неудобных местах. морально готов ![]() leshak писал(а):
помогли металлический тазик, кипятильник, насосик омывайки и трубочка немного не понял: как поможет тазик и моторчик? ![]() leshak писал(а):
поставить дублирование отопления от электричества или хотя бы удаленный слив отопления. не настолько сильная проводка. А слив хоть и предусмотрен, но это цепляется шланг к штуцеру и выводится на улицу. Особенно, если учесть, что отключение системы не предусматривалось: мама там живёт круглый год, а тут на праздники решила съездить (надзор за котлом соседям поручила, да видно, что-то пошло не так).рыбак68 писал(а):
а что мешает антифриз залить? когда систему отопления проектировал, рассматривал такой вариант, но... Система заправляется от водопровода - постоянное соединение через краник. А ещё система находится под давлением - в домашних условиях накачать 1 атмосферу антифриза проблематично. sb16368 писал(а):
феном отогреть циркуляционный насос, его байпас байпаса на насосе нет - трубы идут вдоль плинтуса и самоциркуляция не предусмотрена (видимо, придётся переделывать, "Не эстетично, зато дёшево, надёжно и практично" ©)Сегодня утром договорился ещё на газовую тепловую пушку на 5кВт. Соберу всё это обогревалово и поеду в деревню домик греть... |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |