MerkaVa писал(а):
16 - 16 ампер.
Фаворит ТВ-9 трёхфазная пушка. Если четыре провода, то без заземления, если пять, то с заземлением. Жёлто-зеленый ноль, ну точнее у нормальных людей ноль, а так раскрути и проверь. Нуль и землю нельзя вместе соединять.
Это неправильно. Трехфазная сеть может вообще обходится без четвертого провода. Но мы имеем дело с сетями с ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ, и потому всюду тянут еще и ЧЕТВЕРТЫЙ провод, который и является рабочим НОЛЕМ и кроме того, еще и защитным проводом.
Так что если пушка имеет ЧЕТЫРЕ вывода, то желтозеленый это ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. И металлический корпус пушки где то внутри имеет связь с этим проводом (проверь тестером).
А вот насчет ПЯТИ проводов - это надо видеть схему (тем более, что провода там явно уже не заводские). Пятипроводная схема применяется в современных электросетях, где рабочий ноль отделен от ЗАЗЕМЛЕНИЯ (необходимо для правильной работы УЗО - устройства защитного отключения).
-----------------------------------------------------------------------
В общем так, посмотрел я схему этого фаворита. Включается он прямо в электрощит через евроразьем - пятипроводную "грушу" или розетку (ессно на автомат) ТРЕХФАЗНЫЙ в нем только нагреватель, мощность нагревателя можно регулировать 4,5 или 9 квт. Схема
пятипроводная, желтозеленый провод это ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Двигатель вентилятора ОДНОФАЗНЫЙ. Никакого пускателя ненадо - все есть в самом Фаворите - просто подключаешь провода к электрощиту на автомат 16 ампер хватит.
Вот тебе его паспорт с электросхемами
http://www.hintek.ru/upload/hintek_pdf/ ... tv-6_9.pdf