Всем привет! :smile_bigsmile:
Прошу совета :? .

За полгода моя квартиры подверглась дважды атакам террористов в лице работников коммунальных служб : .
Сначала летом. Копая котлован во дворе, на всякий случай экскаватором долбанули по кабелю. В результате сгорело два телевизора, два блока питания от декта и полотенцесушитель (он у меня липистрический).
Перед 8-м марта, в оттепель, капитально отремонтированная крыша дома (этим летом делали : ) как положено потекла... . Мало того, что дома с потолков дождь пошёл (я живу на последнем этаже), но ещё в подъезде залило эл. шкаф. Как результат перекос фаз, лампочки взбодрились, загорелись аки солнышко и начали взрываться как сверхновая. На этот раз сгорел модем у компа, блок питания от декта и полгода назад замененный полотенчик.
Так как нет абсолютной уверенности, что атаки прекратятся, решил самостоятельно защитить свою квартиру от скачков напряжения.
Для чего решил приобрести, что то типа вот этого:
- УЗМ-51м, http://www.meandr.ru/products/arch/uzm_51m.pdf
- или РН-113, http://novatek-electro.com/docs/doc_rn-113.pdf

Сам я склоняюсь к УЗМ-51, но их нет в наличии : , а ждать заказ не менее 4-6 недель :
Вопрос :?: Никто из соклубников не имел дел с этими девайсами... . Хотелось бы услышать мнение наших электриков или тех кто имел опыт работы с УЗМ-51 или другими подобными устройствами... : Может, кто посоветует, что либо другое (РН-113, ТПН, "Зубр" и т.д.).

_________________
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 09:42  
Старожил
Старожил

    1170
  •  1302

  •  19 дек 2007, 21:22

  •  Владимир

Блог: Просмотр записи (0)
Вот ведь не везет то как. Я судилась по поводу своей перегоревшей техникой с компанией, кто виновен в аварии. Мне выплотили компенсацию. Тогда кабель перебило и вся техника в квартире сгорела.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 10:25  
Аватара пользователя
Резидент
Резидент

    250
  •  552
  • 40

  •  06 ноя 2009, 10:35

  •  Владимир

Блог: Просмотр записи (0)
Мое мнение, для начала необходимо принять меры чтобы проучить обслуживающую компанию, дабы решить материальные вопросы случившегося. А по устройствам защиты, думаю, можно поставить УЗМ-51м, как более простой в эксплуатации. А насчет перекоса, если у тебя перенапряжение, то счетчик будет мотать с большей силой, а следовательно большие счета за электричество при прежней нагрузке, ведь любое защитное устройство ты сможеш поставить только после счетчика, да и соседям наверно не айс сидеть с низким напряжением.

_________________
Прынц на белом . . . ШНГ!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 10:36  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1800
  •  2722
  • 42

  •  23 апр 2008, 09:02

  •  Владимир

Блог: Просмотр записи (0)
sergr, нужно ставить!

Вот здесь в наличии нет, но под заказ привести могут на следующей неделе. Нужна предоплата. Работают только с понедельника по пятницу.

_________________
"Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат." Альберт Эйнштейн


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 10:39  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    2225
  •  4124
  • 47

  •  15 сен 2008, 10:29

  •  Деревня Сочи, Краснодарской губернии

Блог: Просмотр записи (0)
sergr, по поводу повышенного сказать точно не могу (у мну только пониженное до 160в бывает) а так можно сетевые фильтры поставить. Только не удлиннители с кнопкой, а именно сетевые фильтры. Дешевле 700-800 рублей они не стоят.

_________________
Похмелье — единственная в мире болезнь, которая поддается лечению гомеопатией.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 11:25  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    3585
Автор темы
  •  5892
  •   6

  •  25 май 2006, 18:32

  •  г.Владимир

Блог: Просмотр записи (0)
Цитата:
ведь любое защитное устройство ты сможеш поставить только после счетчика

: Эт почему : . Я как раз собираюсь поставить перед счётчиком, так как счётчик вроде как тоже электроприбор... ну значит тоже нуждается в защите :?
Цитата:
sergr, по поводу повышенного сказать точно не могу (у мну только пониженное до 160в бывает) а так можно сетевые фильтры поставить

Пониженное тоже не Айс, говорят именно от пониженного накрываются мозги у стиралок и холодильников :
А сетевые фильтры : , не знаю... . У меня ведь не постоянные сбои с напругой... , мне именно надо, чтобы в аварийной ситуации автоматика отключила питание до того как начнут сгорать холодильники, телевизоры и т.д. , ну и чтобы при стабилизации напряжения в сети автоматически опять усё включилось (чтоб находясь в отпуске не переживать, что продукты в холодильнике протухнут :? ).

_________________
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 11:29  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1800
  •  2722
  • 42

  •  23 апр 2008, 09:02

  •  Владимир

Блог: Просмотр записи (0)
sergr,

Цитата:
Мало того, что дома с потолков дождь пошёл (я живу на последнем этаже), но ещё в подъезде залило эл. шкаф. Как результат перекос фаз, лампочки взбодрились, загорелись аки солнышко и начали взрываться как сверхновая.


В таком случае должно было быть КЗ (короткое замыкание) и должны были сработать автоматы. А вот если их нет или они не работают, то здесь перекос фаз не при чем!

_________________
"Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат." Альберт Эйнштейн


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 11:42  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    3040
  •  18780
  • 49
  •   170

  •  18 сен 2007, 22:36

  •  Тюмень-столица деревень

Блог: Просмотр записи (1)
судится можно и нужно.Справка в любом сервисном центре с лицензией стоит не дорого. Типа экспертиза. Мы даже особо и не парились. Вначале справку даем, потом нам на ремонт приносят. почему бы и не заработать лишние 100-200руб за бумажку?
У нас конкуренты были, когда работы нет, заходят, пару раз рубильником щелкнут туда-сюда, и работы на месяц обеспечено.
Мне кажется,что импульсные блоки питания в отличии от трансформаторных по своей схеме работы боятся именно пониженного напряжения. Там принцип вольтодобавки, чем ниже напруга, тем сильнее напрягается

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота :smile_whew: . П N17


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 11:58  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    5725
  •  25528
  • 57
  •   33

  •  19 янв 2008, 11:19

  •  Москва - Н.Новгород

Блог: Просмотр записи (0)
О! Вопрос в тему и не праздный!
Существует ли какая програмка (либо современное устройство, но желательно програмка) для мониторинга и фиксации уровня напряжения в сети?
Ну т.е. есть 3 фазы. На каждую вешается по трансформатору тока и концы в комп (или на к.л. самописец) где строится временной графиГ напряжения по фазам.
:?:

_________________
.......Вот как бывает


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 12:07  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    3585
Автор темы
  •  5892
  •   6

  •  25 май 2006, 18:32

  •  г.Владимир

Блог: Просмотр записи (0)
Цитата:
В таком случае должно было быть КЗ (короткое замыкание) и должны были сработать автоматы.

RAGE, Володя - КЗ не было, быстрее всего отгорел ноль, а может ещё чего, но в сети вместо 220 стало под 380. В таком случае не автоматы ни УЗО не сработают :?

_________________
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.

 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: