aal писал(а):
При этих условиях самодельная земля без всяки промеров гарантирует срабатывание УЗО по первой же утечке на корпус, до касания человека.
навеяло некоторые мысли,
ради чего весь этот кипиш? если сделать всё по СНиПам и ГОСТам, это одно, если обезопасить себя от пожаров и бития током это другое.
УЗО вообщем-то штука самодостаточная и без проводника PE. По простому, оно сравнивает ток уходящий по фазе с током приходящим по нулю. И если по дороге стеканий тока не произошло, то они равны, и УЗО не отключает нагрузку. Зачем же тогда нужен РЕ? А для того чтобы доставить "землю" как можно ближе к оборудованию.
На что это влияет?
Представим стиральную машину, у которой прохудилась изоляция на ТЭНе, и часть фазы появилась на корпусе машинки. Она стоит на сухом деревянном полу. В случае если РЕ подходит к машинке, УЗО вырубается сразу же при включении. Если же РЕ нет, то машинка может работать. Но, как только человек коснётся корпуса машинки, и ток превысит допустимый ток утечки (чаще всего 30мА), УЗО сработает, человек в этом случае даже не успеет почуствовать покалывания. Опять же, если человек босиком, на влажном, или взялся за батарею.
Так что, не считаю нужным сильно зацикливаться на качестве "земли", тем более, что сделать её один раз и забыть не получится,
по хорошему надо вызывать электролабораторию на замеры, и делать это ежегодно...
P/S/ у нас проектировщики с траншеи глубиной 0,7м (глубина промерзания) ещё 3м вглубь проектируют.... у себя париться не буду с траншеей, а с 0м забью 3м штуки 3-4 и фатит