НУ ТАК ТО можно в каждую комнату поставить по автоматику на вход на 16а.коридор разделить на разные фазы.комнаты на разные фазы.попеременно.в санузел и кухню лучше дифавтоматы для защиты юзеров от поражения эл.током.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 12:18  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    610
Автор темы
  •  7791
  • 44

  •  08 окт 2007, 12:25

  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой

Блог: Просмотр записи (0)
andb, можно и так, но наверное лучше попарно, по 2 комнаты на автомат. а то ажно 14 автоматов только на комнаты получается - щиток немеряный выйдет. а так будет 7 по например 20 - 25 ампер.

а можно на один автомат и свет, и розетку вешать?

и еще, как понимаю насчет селективности токовой защиты - сумма токов срабатывания автоматов, включеных на фазу, должна быть не больше тока срабатывания входного 3хфазного автомата?

да, у здания 2 этажа, это я первый изобразил, второй - такой же. ввод - на втором этаже. но задача - сделать сперва первый, чтобы люди жить могли, а потом уже можно и второй без спешки. планирую как:

входной 3ф автомат, от негот щетчик (через трансы), и от щетчика все это дело раздваяйца, по 3ф автомату на этаж, а от них уже фазы раскидать пропорционально, по примерно 3 комнаты на фазу, плюс 3ф бойлер отдельным кабелем сразу на 3ф автомат этажа (у бойлера будет стоять свой собственный рядо, прям в кухне).

_________________
https://www.drive2.ru/users/longah/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 13:26  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1285
  •  4573
  • 54
  •   21

  •  26 июн 2008, 20:21

  •  урал.салда

Блог: Просмотр записи (0)
нормальный щиток выйдет.зайди посмотри какие есть они типовые .можно и вешать на один свет и розетку .
насчет защиты не так немного.общий автомат может быть и меньше потому как одновременно маловероятно получить полную нагрузку.
раздваяйца будет не после счетчика а после трансформаторов тока.
фазы лучше чередорвать а не 3 комнаты на фазу.
ссылку на форум курил?там многовкусного


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 08:56  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    610
Автор темы
  •  7791
  • 44

  •  08 окт 2007, 12:25

  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой

Блог: Просмотр записи (0)
скрытая проводка - как найтить повреждение???

от щитка провод уходит в стену, а выходит метров через пять уже без фазы:smile_doh:

_________________
https://www.drive2.ru/users/longah/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 19:12  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    610
Автор темы
  •  7791
  • 44

  •  08 окт 2007, 12:25

  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой

Блог: Просмотр записи (0)
спасибо за ответы на предыдущий вопрос, очень помогло:smile_nod:

вот еще вопрос... двухтарифный счетчик электроэнергии, показания:

I - дневной тариф

II - ночной тариф

P - потребляемая мощность. но в каких единицах? всего цифра колеблется от времени суток и включеных потребителей от 250 до 1000, но чего? если ватт, как написано на счетчике - слишком мало (этот счетчик стоит на вводе в лагерь), если киловатт - то много...

_________________
https://www.drive2.ru/users/longah/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2010, 23:48  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    610
Автор темы
  •  7791
  • 44

  •  08 окт 2007, 12:25

  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой

Блог: Просмотр записи (0)
продолжаю задавать вопрос в никуда:smile_nod:

1 - есть токоизмерительные клещи. не совсем понятно, как ими работать... если мерить ими ток в одном фазном проводе - тогда получается ну допустим 10А. обхватываю два фазных (в каждом по 10А) - он все равно кажет 10, хотя, по идее, должно бы быть 20А... или пихать в клещи больше одной жилы неправильно? в мануале про это ну ничего не сказано

2 - есть электрокотел, 3хфазный. походу сгорел один их трех ТЭНов, внутрь не лазил (очень геморно разбирать и все равно нечем менять), вывод этот сделал на основе измерения потребляемых токов клещами. 1 и 2 фаза - 12.5 - 12.8А, по третьей фазе - 0. автомат - 63А 3хфазный. вот, и проблема в том, что его периолдически вырубает, думаю, что от перекоса фаз. надо заставить его отработать пару недель, не постоянно, работает не больше пары часов в день - котел не водогрейный, а варочный, в столовой.

ВОПРОС - если поставить автомат номиналом побольше, например, 100А - то сможет сабж работать на двух ТЭНах, не вырубая его от перекоса?

_________________
https://www.drive2.ru/users/longah/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 21:34  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    875
  •  4568
  • 44
  •   11

  •  16 июн 2005, 10:14

  •  Ступино-Серпухов

Блог: Просмотр записи (0)
longer, про скрытую проводку - искать приемником. Про счетчик - гектоватты? Про клещи и котел - хз...

_________________
Рычу и ем солярку!


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 21:41  
Аватара пользователя
Резидент
Резидент

    940
  •  589
  • 46

  •  14 авг 2008, 11:25

  •  Ижевский йа

Блог: Просмотр записи (0)
клещами мерют тока по 1му проводу! :
автомат вырубает, пора минять, наверняка автомат типа ИЭК :
по поводу проводки-есть пищалка типа индикатора, если провод не слишком глубоко в стене то найдешь обрыв! :


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 22:23  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    610
Автор темы
  •  7791
  • 44

  •  08 окт 2007, 12:25

  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой

Блог: Просмотр записи (0)
ШтирлиЦ, не, мерлин жерин, поменял на иек - вырубает точно так же...

_________________
https://www.drive2.ru/users/longah/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 22:30  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    610
Автор темы
  •  7791
  • 44

  •  08 окт 2007, 12:25

  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой

Блог: Просмотр записи (0)
ВОПРОС!

вот значит входит в здание три фазы и ноль. ноль тут же посажен на металлический корпус щитка, и далее оттуда (с болта, где оно посажено) идет уже на нулевую рейку. ну и далее к потребителям. возникает вопрос!

если у меня например розетки с заземляющим контактом, надо ли этот самый контакт сажать на ноль???

_________________
https://www.drive2.ru/users/longah/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.

 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: