Международный клуб владельцев и любителей Нива Тревел, Легенда, Шевроле Нива и Лада 18+

 




 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Автор Сообщение
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 15:39  
Старожил
Старожил

    430
  •  2129
  • 63
  •   2

  •  30 ноя 2009, 13:27

  •  Питер

Блог: Просмотр записи (0)
Лёха75 писал(а):
Всё делается трёхжилой.

Куда подключена третья жила на щите?


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 16:00  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1745
  •  1742
  • 50
  •   2

  •  18 авг 2009, 05:43

  •  Бурят с Северного Байкала

Блог: Просмотр записи (0)
aal писал(а):
Лёха75 писал(а):
Всё делается трёхжилой.

Куда подключена третья жила на щите?


ещё не запускал новую проводку.
буду искать "землю" на главном щите.

_________________
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 16:23  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    580
  •  1128
  • 53

  •  03 мар 2011, 12:06

  •  Рязань

Блог: Просмотр записи (0)
Ух ты, наворотил. Предложу такой вариант. Перед счётчиком двухполюсный автомат 50 (63)А, после счётчика не надо ничего, лишняя коммутация ни к чему. Сразу отводящие автоматы. Освещение одной группой на всю квартиру, автомат 16А, провод 3х1,5 ПУНП (или аналогичный). Розетки 1 или 2 группы (живёшь во дворце поди, на двушку одной розеточной группы вполне достаточно, на трёшку пару), автомат 25А, провод 3х2,5. Кухню и ванну можно посадить на отдельную группу, провод 3х4, автомат 40А. После него можно поставить УЗО, либо непосредственно перед водонагревателем. Вообще моё мнение, что УЗО надо ставить в цепях устройств, где непосредственно соединяются вода и электричество (водонагреватели, насосы, может быть стиральные машинки). 10 или 30 мА на сработку не играют принципиальной разницы. Даже 30 мА человеку вреда не принесут. Для плиты УЗО на мой взгляд лишнее. Проточный водонагреватель - либо твоя фамилия Абрамович (Дерипаска), либо ты будешь работать только на электричество. Однофазный проточник подобен резиновой бабе, вроде есть, но эффект так себе. Проточник нужен трёхфазный, но электричество жрёт, как бегемот веники. Грамотная мысль у предыдущего оратора о системе уравнивания потенциалов. Дополню тем, если идти в вопросах безопасности до конца, то я бы оборудовал себе свой отдельный контур заземления (по возможности, конечно). Три железных уголка 40х40 (50х50), длиной 1,5 метра вбить в матушку землю, расстояние между колами 2-3 метра, по возможности соединить их между собой стальной полосой методом сварки, на крайний случай стальной проволокой диаметром 6-8 мм под болт. Этой же проволокой довести до квартиры (до балкона), а дальше медным проводником. Сделать надёжное заземление для всех электроприборов с железными корпусами. Заизолировать токопроводящие части, провода ит.п., размещать в недоступных местах. Электрический щиток закрыть на ключ. Ну и банальная мысль: для защиты семьи от поражения током в первую очередь вести инструктажи по ТБ. Первичный и повторные. Для примера: СЛУШАТЬ МЕНЯ, МАЛОЛЕТНИЕ ХУЛИГАНЫ И ТЫ, ЖЕНЩИНА. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, УБИВАЕТ БЫСТРО И НЕЗАМЕТНО. ПАЛЬЦЫ В РОЗЕТКУ НЕ СОВАТЬ, ОГОЛЁННЫЕ ПРОВОДА НЕ ТРОГАТЬ, С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ НЕ БАЛОВАТЬСЯ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАМЫКАНИЯ, ЗАДЫМЛЕНИЙ ИЛИ ИСКР ОТБЕЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ И ГРОМКО ЗВАТЬ МЕНЯ. КТО НЕ ПОСЛУШАЕТСЯ, УМРЁТ ОТ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И МОРОЖЕНКУ НЕ ПОЛУЧИТ. В общем, пока всё. Если надо дальше, схемку наваяю.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 16:28  
Старожил
Старожил

    430
  •  2129
  • 63
  •   2

  •  30 ноя 2009, 13:27

  •  Питер

Блог: Просмотр записи (0)
Лёха75 писал(а):
aal писал(а):
Лёха75 писал(а):
Всё делается трёхжилой.

Куда подключена третья жила на щите?


ещё не запускал новую проводку.
буду искать "землю" на главном щите.

...и не факт, что найденная земля будет безопасной. Чудес в наших сетях много.

Напомню: самый плохой, самый опасный вариант проводки - когда третий провод полностью разведён по розеткам, но реально не заземлён. Тогда пробой на одном приборе гарантированно расходится по корпусам всех "заземлённых" приборов.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:03  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1043
  •  2506
  • 50
  •   21

  •  12 янв 2006, 22:44

  •  Moscow, SVAO

Блог: Просмотр записи (0)
Лёха75 писал(а):
aal писал(а):
Лёха75 писал(а):
Всё делается трёхжилой.

Куда подключена третья жила на щите?


ещё не запускал новую проводку.
буду искать "землю" на главном щите.

Второй не найдешь.
На твоем рисунке PEN расходится на PE и N из одной точки (с корпуса щитка) и значит после УЗО N не должен касаться корпуса.

При селективности УЗО первое ставится с током выше 100 мА, лучше 300 мА (пожарная защита называется), далее ванна, детская 10 мА, 30 мА на все прочее.

_________________
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:37  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1745
  •  1742
  • 50
  •   2

  •  18 авг 2009, 05:43

  •  Бурят с Северного Байкала

Блог: Просмотр записи (0)
said62, Насчёт "нагородил" объясню-если например проблемы со светильником в какой-либо комнате, я просто выключаю автомат на свет и работаю, а в остальных помещениях свет присутствует, така же песня и с другими потребителями. вырубил автомат и работай, пусть не так часто надо, но пусть будет (сталкивалсы с такой проблемой). Насчёт проточного водонагревателя объясню- у вас летом на какое время горячую воду воду вырубают? недельки на две наверное?, а у нас месяца четыре нет горячей воды, а стояки в ванной и на кухне разные и объединить их нет возможности. Типа так.

Если нет "земли" нормальной, то смысла в третьей жиле нет совсем? Я так понял???

_________________
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:41  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1745
  •  1742
  • 50
  •   2

  •  18 авг 2009, 05:43

  •  Бурят с Северного Байкала

Блог: Просмотр записи (0)
Изображение

вот так будет работать??? :smile_bigsmile:

_________________
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:51  
Аватара пользователя
Резидент
Резидент

    30
  •  166
  • 36

  •  22 июн 2011, 10:32

  •  Самарская область г.Чапаевск

Блог: Просмотр записи (0)
Лёха75, вводной кабель должен приходить на вводной автомат 50 А, купи лучше двухполюсный автомат - для фазного и рабочего нулевого провода, защитное заземление на клеммную колодку, а уже с вводного автомата перемычки с L и N на УЗО

_________________
РШН сочи 2010 год


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 18:04  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1745
  •  1742
  • 50
  •   2

  •  18 авг 2009, 05:43

  •  Бурят с Северного Байкала

Блог: Просмотр записи (0)
Dimarik163, 50Амперник ещё играет роль обесточивания квартиры при длительном отсутствии, включен остаётся только автомат на холодильник.

_________________
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 18:24  
Аватара пользователя
Резидент
Резидент

    30
  •  166
  • 36

  •  22 июн 2011, 10:32

  •  Самарская область г.Чапаевск

Блог: Просмотр записи (0)
Лёха75, Аналогично, как и в твоей схеме, фаза на автомат холодильника берется с вводного автомата со стороны источника питания, т.е. сверху (в щитке подъезда должен стоять еще один вводной автомат 50 или 63А ), и перемычкой подаешь фазный провод на отходящий автомат холодильника 10 А, 16 А будет для холодильника многовато, если что, ток КЗ на 16 А выше, чем на 10А , на 10А КЗ быстрее отключится, по мощности он проходит с запасом - мощность холодильника несколько сот ватт

_________________
РШН сочи 2010 год


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.

 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: